단독경보형감지기
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 893회 작성일 14-10-28 21:45본문
-전선연결없이 배터리가 내장되어 있어 화재시 연기를 감지하면 경보음을 발하는 단독경보형감지기입니다(열은 감지 안합니다)
* 설치방법
1. 감지기의 하베이스를 뺀후 건전지 카바를 열고 건전지를 연결선에 연결한다.
이때 LED확인등은 약1분 간격으로 점멸합니다.
2. 하베이스를 천정면에 피스(나사)로 고정시킨다.
3. 고정시킨 하베이스에 본체를 좌우로 돌려 결합시킨다.
4. 결합이 끝났으면 점검스위치를 눌러 음향을 확인하여 주십시요.
* 사용상 주의사항
1. 건전지 수명이 다했을경우 1분 간격으로 단음(삐)소리를 내며 이때 건전지를 교환하여 주십시요.
배터리를 1번교체시 수명은 약 10년이상은 됩니다.
2. 아래와 같은 경우 오작동의 원인이 있습니다.
- 감지기 내부 특히 검은색의 암실 내부에 먼지가 쌓였을 경우
- 좁은 공간에 많은 사람들이 담배를 피울때
- 음식점 등에서 숯불구이 요리를 할때
- 작은먼지 및 곤충류가 암실내부에 들어 있을때
3. 형광등에서 전자파가 우려되므로 1m이상 이격하여 설치하십시요.
* 설치를 피해야할 장소
1. 부엌등에서 수증기가 발생되는 지역
2. 해충이 많은 지역
3. 차고안 자동차 시동시 연소 물질이 배출되는곳
4. 습도가 높은 지역
5. 샤워기가 달린 냉온탕 지역
* 제품규격
1. 형식: DC9V, 광전식, 2종, 보통형, 축적형, 공칭축적시간10초
2. 예비전원: 리튬전지 내장
3. 평상시소비전류: 연속전류-약10uA
펄스전류-약80uA
4. 화재경보시 소비전류: 약7mA
5. 사용온도 및 습도: -10 ~ 50 , 10% ~ 90%
6. 경보음량: 감지기로부터 1m 떨어진 곳에서 70dB 이상
댓글목록